医院检验科实验室规划设计建设,首先要保证通风的科学与合理,在各区之间保持5pa的压差,以维持实验室空气洁净度,保证气流是从清洁区流向污染区,应在易于观察的位置设置压差表。净化室内送排风应采用上送下排方式。

空气净化设置粗、中、高三级空气过滤,粗效过滤器应设在新风口处,中效过滤器应在空调机组的正压段,高效过滤器应设系统的送风末端。

在设计的过程中应着重考虑以下几点:

1、实验室空调在设计时还应考虑到生物安全柜、离心机、培养箱等设备的热、湿负荷。

2、新风口距地面高度不低于2.5m,新风口应有防雨及防鼠虫措施,应设有易拆除清洗的过滤网。

3、过滤器和空调机组不能使用木制材料,应耐消*剂腐蚀、不吸水的材料,空调机组的漏风率应小于2%。

4、舒适性空调主要是采用风机盘管加新风系统,医院集中的冷热源,医院没有冷热源,可自备风冷式模块机组提供冷热源。

5、检验科的布局有一些特殊要求实验室,如PCR实验室,根据现场情况,送排风进出风口间距宜大于8米以上,避免污染气体交叉,进入实验室影响试验结果。